Akım Taşıma Kapasitesinin ortama göre değişmesi hk?

burakaga21

Üye
Katılım
9 Tem 2018
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaslar Merhaba,

Başlıkta belirttiğim gibi akım taşıma kapasiteleri toprakta ve havada neden farklıdır?
Ergime, sıcaklık vs den dolayı mıdır açıklayacak olan var mı?

Tesekkurler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Farklı olmasının nedeni hava ve toprak arasındaki ısıl iletkenlik dir.Havanın ısıl iletkenliği 0,026 larda iken bu değer toprakta fiziksel özelliklere bağlı olarak 0.3 ile 3.0 arası değişir.Toprağın ısının yayılımına karşı gösterdiği direnç havadan fazladır.Tabii bu kesin bir yargı değildir çünkü fiziksel özellikler, toprak için çok değişken kalır ve buna kablo için kazdığınız derinlikte dahildir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,858
Kullanıcılar
449,993
Son üye
sedat2727

Yeni konular

Geri
Üst