Arkadaslar Merhaba,

Başlıkta belirttiğim gibi akım taşıma kapasiteleri toprakta ve havada neden farklıdır?
Ergime, sıcaklık vs den dolayı mıdır açıklayacak olan var mı?

Tesekkurler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Farklı olmasının nedeni hava ve toprak arasındaki ısıl iletkenlik dir.Havanın ısıl iletkenliği 0,026 larda iken bu değer toprakta fiziksel özelliklere bağlı olarak 0.3 ile 3.0 arası değişir.Toprağın ısının yayılımına karşı gösterdiği direnç havadan fazladır.Tabii bu kesin bir yargı değildir çünkü fiziksel özellikler, toprak için çok değişken kalır ve buna kablo için kazdığınız derinlikte dahildir.
 