Merhaba arkadaşlar bende 4 adet terfo var 36 kv luk. Ag tarafında enerji kesik olmasına ramen sayaç kapasitif yazıyor bu sorun la nasıl çıkabiliriz
size sahmet
saygılar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba arkadaşlar bende 4 adet terfo var 36 kv luk. Ag tarafında enerji kesik olmasına ramen sayaç kapasitif yazıyor bu sorun la nasıl çıkabiliriz
size sahmet
saygılar


Sn. berkustası, sayaçtan sonra havai hat çok uzunsa ya da XLPE kablolar biraz uzunsa eğer sayacın kapasitif yazması normaldir.
Bunu önlemek için kapasitif endeksin 1 saatte yazdığı değer kadar devreye indüktif yük (şönt reaktör) bağlanmalıdır ki birbirlerini yok etsin.
Eğer trafo yüke bindirildiğinde çekilecek yük sürekli belirli bir miktarın altına düşmeyecekse eğer, bu işlemlere de gerek kalmaz. Kompanzasyondan cos fi ayarının uygun yerini bulunca (0,98, ,099 gibi), bu kapasitif etkiyi bir avantaj olarak kullanabilirsiniz...
 