Acil Aydınlatma Barası Olan Sistemde Acil Aydınlatma

muratdeli

Üye
Katılım
31 Ara 2008
Mesajlar
251
Puanları
1
Yaş
49
Merhaba arkadaşlar,
kurmaya çalıştığımız bir aydınlatma sistemi var. Bu sistem için yazılan özel şartname gereği, armatürlerden bazılarının, kesinti olmadığı durumlarda Şebeke ile çalışması, kesinti durumunda ise acil bara vasıtasıyla direk yanması isteniyor. Acil bara generatör ve UPS ile desteklenmiş durumda.
Biliyorum deprem yönetmeliği gereği armatürler bataryalı olmalı ama şu aşamada bu çözüm değil.

Diyorum ki ; armatürün balastı çift güç girişli olsun, biri şebeke diğeri acil bara girişi. Tabi birde şebeke kesildi bilgisi için referans faz girişi. Ama sadece diyorum henüz böyle bir ürün görmedim.


Duyan, bilen, önerisi olan arkadaşların yardımlarını rica ediyorum.

Saygılarımla
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Neden böyle bir yola başvuruyorsun

Elektronik balastlar zaten hem DC hem AC çalışabiliyor

enerji ile UPS arasında geçişleri yaparak elektronik balastı tek kablo üzerinden besleyebilirsin.
 
Neden böyle bir yola başvuruyorsun

Elektronik balastlar zaten hem DC hem AC çalışabiliyor

enerji ile UPS arasında geçişleri yaparak elektronik balastı tek kablo üzerinden besleyebilirsin.

Çözüm olabilir haklısın, lakin malesef yemek piştikten, yani sistem tasarlandıktan sonra olaya dahil oldum. Dolayısıyla, söylediğini ve diğer başka çözümleri yapmam için tekrar dünya gaz-toz bulutuydu zamanına inmem gerekecek.
 
acil durum barası zaten normal durumda şebekeden beslenmez mi ? biz yaptığımız projelerde (üniversite) örneğin odada 4 tane 4*18 armatür varsa bunların ikisi direk şebeke ikisi ups sisteminden çalışır şebekede kesinti olduğu zaman direkler kesilir upsler çalışır. sizin malzeme değişimine gitmenize gerek yok
 
acil durum barası zaten normal durumda şebekeden beslenmez mi ? biz yaptığımız projelerde (üniversite) örneğin odada 4 tane 4*18 armatür varsa bunların ikisi direk şebeke ikisi ups sisteminden çalışır şebekede kesinti olduğu zaman direkler kesilir upsler çalışır. sizin malzeme değişimine gitmenize gerek yok

Sizin armatürler birbirnden bağımsız olduğu için sorun yok. Bu sistemde 4 armatürden acil olanlar da normal zamanda şebekeden çalışsın(bir komitatör anahtar ile çalışıyor), şebeke kesilince de UPS ile direkt yansın isteniyor. Sorun aynı lambanın farklı iki besleme ile yakılması.
 
röle yardımı ile yapılabilir...


11.jpg
 
Problem anladığım kadarı ile ;
mekanlara şebeke ve generatör hattı ayrı ayrı çekilmiş , fakat mekandaki tesisat tek beslemeye göre yapılmış, mesela tek bir anahtar
veya komitatör var, iki tane olsa idi sorun olmazdı. ve şebeke kesilince arada anahtar olmadan generatör hattı doğrudan armatürü yaksın.
odanın ışığı kapalı iken şebeke kesilince bazı lambalar yanmaya başlasın,umarım doğru anladım.
 
Benzer sistem Tünel gibi yerlerde uygulanıyor. Aydınlatma Panosu hem şebeke hem de bypass edilmiş UPS ile besleniyor. (UPS girişleri buna göre.) Sistemde elektrik gittiğinde UPS devreye giriyor ve Jeneratör devreye girene kadar 8 sn süre ile UPS'ten besleniyor. Aynı mantıkla yapabilirsin. Direkt armatürü beslemek yerine Panoyu besleyebilirsin. Ya da belirli Linyeler oluşturup sadece o Linyeleri hem şebeke hem UPS olarak beslersin.

Ancak tekrar belirtmekte fayda var bu durum ne yangın ne deprem yönetmeliğine uymaz. Aküler lokal olmak zorundadır. En kötü ihtimal olan kabloların kopması/yanması durumu düşünülerek oluşturulmuş yönetmeliklerdir. Ne kadar yanmaz kablo kullanırsanız kullanın, ne kadar UPS kullanırsanız kullanın yasal olarak bu sorumluluktan kurtulamazsınız.
 
Arkadaslar acil aydinlatma kitleri vardir. Ornegin 4x18'de, ikisi acil aydinlatmadir. Enerji kesildiginde (ups dahil) amacina uygun calisir. Yani kendi sarj unitesi, bataryasi vardir. Amaci tesisat devre disi kaldiginda aydinlatmayi bir sure devrede tutmak...


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Problem anladığım kadarı ile ;
mekanlara şebeke ve generatör hattı ayrı ayrı çekilmiş , fakat mekandaki tesisat tek beslemeye göre yapılmış, mesela tek bir anahtar
veya komitatör var, iki tane olsa idi sorun olmazdı. ve şebeke kesilince arada anahtar olmadan generatör hattı doğrudan armatürü yaksın.
odanın ışığı kapalı iken şebeke kesilince bazı lambalar yanmaya başlasın,umarım doğru anladım.

Evet olay tam olarak böyle. Eğer 2 besleme + referans gerilim girişi olan bir balast olabilse olay çözülecek ama maalesef böyle bir balast yok. Projeyi değiştirmeye çalışıyorum. Bağımsız armatürler ya da akülü armatürler.

Benzer sistem Tünel gibi yerlerde uygulanıyor. Aydınlatma Panosu hem şebeke hem de bypass edilmiş UPS ile besleniyor. (UPS girişleri buna göre.) Sistemde elektrik gittiğinde UPS devreye giriyor ve Jeneratör devreye girene kadar 8 sn süre ile UPS'ten besleniyor. Aynı mantıkla yapabilirsin. Direkt armatürü beslemek yerine Panoyu besleyebilirsin. Ya da belirli Linyeler oluşturup sadece o Linyeleri hem şebeke hem UPS olarak beslersin.

Ancak tekrar belirtmekte fayda var bu durum ne yangın ne deprem yönetmeliğine uymaz. Aküler lokal olmak zorundadır. En kötü ihtimal olan kabloların kopması/yanması durumu düşünülerek oluşturulmuş yönetmeliklerdir. Ne kadar yanmaz kablo kullanırsanız kullanın, ne kadar UPS kullanırsanız kullanın yasal olarak bu sorumluluktan kurtulamazsınız.

Maalesef panoyu beslemek UPS gücü sınırlı olduğundan mümkün değil. Teşekkürler açıklamanız için.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst