Arkadaşlar sizden aci yardım istiyorum...Yangın alarm santrallerinde ve buna benzer bir cok cihazda acık kollektör cıkısı diye bir özellikten bahsediliyor...Genel olarak kollektör cıkısı hakkında bilgim var ama örnegin analog adresli yada konvansiyonel bir yangın alarm santralinde bu cıkısları somut olarak ne icin ve nasıl kullanabilirim?
Bu konuda bilgisi olan yada örnek bi calısma tecrübesi olan arkadaslarım yardımcı olursa cok sevirim....
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selamlar; cihazın bahsedilen çıkışında bir transistör var (npn veya pnp), kollektör ucu dışarı verilmiş, çıkış aktif olduğunda bu uçtan npn ise -, pnp ise + çıkış alıyorsunuz.
 
Selamlar; cihazın bahsedilen çıkışında bir transistör var (npn veya pnp), kollektör ucu dışarı verilmiş, çıkış aktif olduğunda bu uçtan npn ise -, pnp ise + çıkış alıyorsunuz.
bir de şunu ekleyelim, bu ucu pull-up direnciyle artıya bağlamanız gerekecek ki ancak o zaman çıkış alabilirsiniz
 