Merhabalar ustalarım size bir sorum olacaktı. 220V AC - 24 V AC bir trafom var ve sekonder sargısında bir topraklama probu var. acaba bu proba toprak hattı bağlarsam trafodan sonraki (mesela 24v ile çalışan bir valf diyelim) malzeme de topraklanmış olur mu bu 1. sorum
2. sorum ise aynı faz üzerinden hem Trafo 220VAC ->24VAC (yukarıda bahsettiğim) hemde 220VAC -> 24VDC güç kaynağım var bu güç kaynağının girişinde toprak klemensi var eğer bu klemensi toprak hattına bağlarsam AC ile DC topraklarını birbirine karıştırmış olur muyum? Karışırsa bir problem olur mu?
ek olarak bu güç kaynağını da topraklarsam ondan sonra bağladığım malzeme(örn PLC) de topraklanmış olur mu yoksa direk malzemeyi mi topraklamak gerekir? çünkü güç kaynağı Faz-Nötr-Toprak olmak üzere 3 giriş ama V+ ve V- olmak üzere iki çıkışlı.
Birde son sorum bu güç kaynağındaki toprak güç kaynağını korumak için mi yoksa ona bağlanan malzemeyi korumak için mi?

HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM HAYIRLI AKŞAMLAR HAYIRLI İFTARLAR.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1- olmaz

2- problem olmaz

3- daha çok insanı korumak için

not: konu bağlamında, güç kaynağı ister AC ister DC olsun topraklanmalıdır. devredeki (alıcılar) yükler ayrıca topraklanır.
 