Abl6ts63u nötr elde etmek için kullandigim bu trafoya gerilim uygulayınca otomat atıyor tekrar kaldirdigimda atmıyor neden olabilir
IMG-20191204-WA0008.jpeg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
630 va,2,83 amp yapar.2x2,83 = yakla-
şık 6 amp.Sigortanız küçük seçilmiş.
 
Besleme 220 mi,380 mi ? 380 ise,seçimde
yanlışlık yok demektir.Sorunun devam et-
mesi halinde,sigortaları kartuşlu tiple de-
ğiştirmeyi veya 2x6 amp. yapmayı deneyin.
 
Son düzenleme:
380 için,4 amp uygun.Trafonuz,izolasyon tra-
fosu.Onda nötr kavramı olmaz.380 girişini
6 amp. yapabilirsiniz.Çıkışada 6 amp. B ti-
pi koyabilirsiniz.
 