Abl6ts63u nötr elde etmek için kullandigim bu trafoya gerilim uygulayınca otomat atıyor tekrar kaldirdigimda atmıyor neden olabilir
IMG-20191204-WA0008.jpeg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
630 va,2,83 amp yapar.2x2,83 = yakla-
şık 6 amp.Sigortanız küçük seçilmiş.
 
Besleme 220 mi,380 mi ? 380 ise,seçimde
yanlışlık yok demektir.Sorunun devam et-
mesi halinde,sigortaları kartuşlu tiple de-
ğiştirmeyi veya 2x6 amp. yapmayı deneyin.
 
Son düzenleme:
380 için,4 amp uygun.Trafonuz,izolasyon tra-
fosu.Onda nötr kavramı olmaz.380 girişini
6 amp. yapabilirsiniz.Çıkışada 6 amp. B ti-
pi koyabilirsiniz.
 