ABL6 TS63U Trafosu

abdulalim

Üye
Katılım
13 Nis 2019
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
28
Abl6ts63u nötr elde etmek için kullandigim bu trafoya gerilim uygulayınca otomat atıyor tekrar kaldirdigimda atmıyor neden olabilir
IMG-20191204-WA0008.jpeg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
630 va,2,83 amp yapar.2x2,83 = yakla-
şık 6 amp.Sigortanız küçük seçilmiş.
 
Besleme 220 mi,380 mi ? 380 ise,seçimde
yanlışlık yok demektir.Sorunun devam et-
mesi halinde,sigortaları kartuşlu tiple de-
ğiştirmeyi veya 2x6 amp. yapmayı deneyin.
 
Son düzenleme:
380 için,4 amp uygun.Trafonuz,izolasyon tra-
fosu.Onda nötr kavramı olmaz.380 girişini
6 amp. yapabilirsiniz.Çıkışada 6 amp. B ti-
pi koyabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,856
Son üye
teslasarmali

Yeni konular

Geri
Üst