Abb xt1 motor bağlantısı nasıl yapılır?

AhmetNebi

Üye
Katılım
19 Eki 2023
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba arkadaşlar;
GES panoda -1 adet ABB XT1 model motor ve tmş si var
-1 adet tense gk-04 gerilim koruma rölesi
-1 adet tense er-30 gecikmeli zaman rölesi var
Bir faz kesilince açma üç faz görünce kurma yaptırmam gerekiyor ve kumanda devresini çözemedim yardım edebilecek varmı ?
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2023-10-19 011646.png
    Ekran görüntüsü 2023-10-19 011646.png
    39 KB · Görüntüleme: 38
XT1 ve XT3 şalterler motor hareketiyle açma ve kapama yapıyorlar. Ana sargının akım yönünün değişmesi gerekiyor. ABB nin şemasında enversör buton görülüyor. Biz röle ile yapıyoruz.Ekli şemayı uygulayabiirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    23.9 KB · Görüntüleme: 44
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
abi ona düşük gerilim bobini alacaksın hemen açtırmak istiyorsan . yok istemiyorsan onun 4 tane ucu var şemaya bak biri faz sabit biri nötr sabit biri açma biri kapama ... biz genelde düşük gerilim bobinide kullanıyoruz .. düşük gerilim kullandığında düşük gerilimden açarsa ayrıca açma vermen gerek ..
yada trip kontağı takarsın tribe düştümü otomatik olarak açma verir. düşük gerilim şalteri tribe geçirdiği için tekrar kurmak lazım .. kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,762
Kullanıcılar
449,977
Son üye
keskiyan

Yeni konular

Geri
Üst