ABB soft starterla bu devre çalışır mı?

neden motor koruma şalteri ile yapmıyorsun. ekte ki kumandaları incelersen iyi olur hemde maliyet azalır.
Maliyet sorun değil.Zaten bu malzemeler hazır elimizde mevcut.Ekteki dosyaları önceden indirmiştim.Ama işte bazen katalogdaki projeler anlaşılmıyor.Güzelim yıldız üçgen kontaktörler varken ne diye koyarlar bunu anlamadım.3 tane kontaktör 300-400 tl bi tane soft starter 1500 tl.
Son çizdiğim projede ST nin önüne sadece K nın açık kontağını koyarsam tamam oluyor değil mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
O dökümanı incelemiştim.Projeyide ona göre çizmiştim zaten.Orda anlamadığım şey COM ucuna direk A1 ile beraber enerji vermiş.RUN ucunada startı ve kontaktörün bobin ucuna bağlamış.İşte o kısmı anlamadım.Acaba RUN ve COM ucunun alarm sinyalleri dışında bi görevi mi var?
Son olarak şunu sorayım.
Motor şu anda kuyuda.Yani motoru çıkarma şansım yok.Motor klemensinden sadece 3 kablo çıkmış.Bu 3 kabloyla sargıların sağlamlık kontrolünü nasıl yapacam?Normalde 3 giriş 3 çıkış kablolarıyla sargı kontrolü yapıyorduk.Ancak şimdi 3 kablo var sadece.
 
Motor gövdesine kesin bir topraklama kablosu bağlı olmalı . Ancak fazlar ve gövde arası izolasyon testi yapabilirsiniz .
 