ABB soft starterla bu devre çalışır mı?

neden motor koruma şalteri ile yapmıyorsun. ekte ki kumandaları incelersen iyi olur hemde maliyet azalır.
Maliyet sorun değil.Zaten bu malzemeler hazır elimizde mevcut.Ekteki dosyaları önceden indirmiştim.Ama işte bazen katalogdaki projeler anlaşılmıyor.Güzelim yıldız üçgen kontaktörler varken ne diye koyarlar bunu anlamadım.3 tane kontaktör 300-400 tl bi tane soft starter 1500 tl.
Son çizdiğim projede ST nin önüne sadece K nın açık kontağını koyarsam tamam oluyor değil mi?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
O dökümanı incelemiştim.Projeyide ona göre çizmiştim zaten.Orda anlamadığım şey COM ucuna direk A1 ile beraber enerji vermiş.RUN ucunada startı ve kontaktörün bobin ucuna bağlamış.İşte o kısmı anlamadım.Acaba RUN ve COM ucunun alarm sinyalleri dışında bi görevi mi var?
Son olarak şunu sorayım.
Motor şu anda kuyuda.Yani motoru çıkarma şansım yok.Motor klemensinden sadece 3 kablo çıkmış.Bu 3 kabloyla sargıların sağlamlık kontrolünü nasıl yapacam?Normalde 3 giriş 3 çıkış kablolarıyla sargı kontrolü yapıyorduk.Ancak şimdi 3 kablo var sadece.
 
O dökümanı incelemiştim.Projeyide ona göre çizmiştim zaten.Orda anlamadığım şey COM ucuna direk A1 ile beraber enerji vermiş.RUN ucunada startı ve kontaktörün bobin ucuna bağlamış.İşte o kısmı anlamadım.Acaba RUN ve COM ucunun alarm sinyalleri dışında bi görevi mi var?
Son olarak şunu sorayım.
Motor şu anda kuyuda.Yani motoru çıkarma şansım yok.Motor klemensinden sadece 3 kablo çıkmış.Bu 3 kabloyla sargıların sağlamlık kontrolünü nasıl yapacam?Normalde 3 giriş 3 çıkış kablolarıyla sargı kontrolü yapıyorduk.Ancak şimdi 3 kablo var sadece.
Motor gövdesine kesin bir topraklama kablosu bağlı olmalı . Ancak fazlar ve gövde arası izolasyon testi yapabilirsiniz .
 