AAB ACS355 Motor sürücüsünü Çalıştıramadım bile :D

mLP9nY.jpg


Bu resimdeki hız kontrolü harici 1 dediği yerde 2007 ve 2008 parametrelerini denediğim zaman lokal de oluyor haricide olmuyor diğerleri zaten olmadı

Bildiğiniz bir parametre var mı ?
1301.1303 ve 3001 parametrelerini ayarladınız mı?Burada yazmış Al1 KULLANILARAK HIZ AYARLANIYORSA bu parametrelerle ayar yapılmalı diye hız referans kaynağınıda seçmelisiniz 1106 parametresinden
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
AI1/JOYST Joystick olarak AI1 analog girişi. Minimum giriş sinyali
motoru maksimum referansta geri yönde, maksimum girişi
maksimum referansta ileri yönde çalıştırır. Minimum ve
maksimum referans değerleri 1104 REF1 MIN ve 1105
REF1 MAX parametreleri tarafından tanımlanır.
Not: 1003 DÖNÜŞ YÖNÜ parametresi İKİ YÖNLÜ olarak
ayarlanmalıdır.
UYARI! 1301 MINIMUM AI1 parametresi 0 V olarak
ayarlanırsa ve analog giriş sinyali kaybolursa (yani 0
V ise), motorun dönüşü, maksimum referans geri yönüne
döner. Analog giriş sinyali kaybolduğunda bir hatayı
etkinleştirmek için aşağıdaki parametreleri ayarlayın:
1301 MINIMUM AI1 parametresini %20 olarak ayarlayın (2
V veya 4 mA).
3021 AI1 HATA LİMİT parametresini %5 ya da daha yüksek
olarak ayarlayın.
3001 AI<MIN FONKSİYON parametresini HATA olarak
ayarlayın.
3
AI2/JOYST Bkz. AI1/JOYST seçimi. 4
DI3U,4D(R) Dijital giriş DI3: Referans artışı. Dijital giriş DI4: Referans
düşüşü. Stop komutu referansı sıfır değerine getirir. 2205
HIZLANMA RAMP 2 parametresi referans değişiminin
oranını verir.
5
DI3U,4D Dijital giriş DI3: Referans artışı. Dijital giriş DI4: Referans
düşüşü. Program aktif hız referansını saklar (bir stop
komutu ile resetlenmez). Sürücü yeniden start edildiğinde
motor seçilen rampa oranında saklanan referans değerine
hızlanır. 2205 HIZLANMA RAMP 2 parametresi referans
değişiminin oranını verir.
6
HABERLEŞME Fieldbus referansı REF1 8
HAB+AI1 Fieldbus referansı REF1 ve AI analog girişinin toplamı. Bkz.
bölüm Referans seçimi ve düzeltimi sayfa 308.
9
HAB*AI1 Fieldbus referansı REF1 ve AI1 analog girişinin çarpımı.
Bkz. bölüm Referans seçimi ve düzeltimi sayfa 308.
10
Tüm parametreler
No. Ad/Değer Açıklama Def/FbEq
1104
-1104
-1105
1105
par. 1301 = %20, par 1302 = %100
burada bazı açıklamalar var incele bence
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst