Panel Hakko, NX7- PLC ve PowerFlex 4M AC Sürücü ortak kullanımı

Katılım
21 Ağu 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yapacağımız uygulamada master cihaz panel olacak ve panel NX7 ile haberleşecek NX7 ise PowerFlex 4M AC sürücü ile bağlantılı olacak.
İlk olarak kablo bağlantı şekillerini inceleyelim. Gerekli kablo, adaptör, cihaz vb. "Market Otomasyon"dan uygun fiyata edinilebilir.
ssdf.jpg

PowerFlex 4M AC Sürücüyü 3 telli bağlantı ile NX7 ye bağladım. AC Sürücü üzerinde yapılması gereken değişiklikler;
  • Pinlerin bulunduğu yerdeki buton "SNK" ya getirilecek.
  • 1 ve 4 numaralı pinler birbirine bağlanacak.
  • 2 numaralı pin NX7'nin R16.0 numaralı pinine bağlanacak.
  • 3 numaralı pin NX7'nin R16.1 numaralı pinine bağlanacak.
  • 14 numaralı pin NX7'nin "AG" ne bağlanacak.
  • 13 numaralı pin NX7'nin "OV0"na bağlanacak.
  • C303 parametresini "1" yapın.
  • P106 parametresi "1" e yani 3 telli bağlantıya alınacak.
NOT: 3 telli bağlantıda bir kez start verdik mi butonu inaktif etsek bile çalışmaya devam eder eğer durmasını istiyorsanız 2 telli bağlantıya alın yani parametreyi "3" yapın. Ama iki telli bağlantıdada durdurmadan yön değişimi yapamazsınız.
  • P108 parametresini "2" yapın.
  • Hızlanma/Yavaşlama sürelerini kendinize göre ayarlayın.Ben "1" yaptım fabrika ayarında değer "10".
22.jpg


NX7'yi bilgisayarınıza bağlayın ve WinGPC programını açın, program yüklü değilse ücretsiz olarak netten indirebilirsiniz.
Programı aşağıdaki gibi düzenleyin sonra Off-Line yazısının yanındaki aşağı oku tıklayın ve WinGPC==>PLC kısmını seçip ID adresini "1" yapın. Sonrada programı "Run" modda çalıştırın.

2016-08-22_15-52-16.png

Sonra panel programı olan V-SFTV5 programını açın ve File bölümünden "New File" seçin.
2016-08-22_16-15-06.png

2016-08-22_16-15-23.png

Burada panel ve NX7'nin haberleşmesi için "NX7/NX Plus Series" kısmını seçmemiz önemli yoksa haberleşme sağlanmaz.

Daha sonra nir önceki ornekte anlattığım gibi 2 adet buton ekliyoruz ve "Text" kısmınlarına; Start/Run ve Direction/Run yazıyoru ve "Main" kısmındaki parametreleri aşağıdaki gibi düzenliyoruz.
2016-08-22_15-53-41.png

2016-08-22_15-54-15.png

Frekansı gireceğimiz keypad'i önceki örnekteki gibi "Wizard" kısmından seçiyoruz ve parametrelerini aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.
2016-08-22_15-54-53.png


Ve böylece programımızı tamamlamış oluyoruz.
PowerFlex 4M AC Sürücü, NX7 Plc ve Hakko panel hakkında merak ettiğiniz teknik bilgileri ve ürün detaylarını Market Otomasyon'un sitesinden yada teknik ekibinden öğrenebilirsiniz.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,954
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst