950 A Plastik Enjeksiyon Makinası Montaj

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
3 Adet kablo yerine kurtaracak şekide daha kalın 1 bir kablo çeksek olmaz mı ?

İzninizle bir şey daha soracağım. 1600 KW lık bir trafodan 170 metre mesafede bulunan pano için Ag bağlantısı olarak çekeceğimiz kablonun kesiti nasıl olmalı.Kaç amperlik bir şalter koymalıyız. Teşekkürler.
 
(0.0124*U*L)/S formulunu yapan kardesime sormak istiyorum senin hesabına gore aynı mesafede ve gerilimde olan her makinanın gerilim dusumu aynı
bu mumkun degil hesaplama yaptıgın formulde U yerine P yani aktif güç gelmelidir.yani gerilim ve akımı icinde iceren bir deger olmalıdır.

not : affınıza sıgınarak yazıyorum bir kardesimizin yanlısını dusurmek adına.
 
2500 amper şalter ve 5*3*240-3*240lık kablo baglanacak
 
Meraba benimde konum aşağı yukarı aynı gibi yer altı kablosu ile ilgili
45 kw lık 460 Amper enjeksiyon makinası var 100 mt mesafe Direkten kablo çekilicek uygun kablo ne olmalı tavsiye verirseniz sevinirim.

 
460 amper ocaktağın çektiğini de toplayarak mı buldunuz? motorun çekeceği 70 amper civarı olması lazım.
 

Ekli dosyalar

  • asenkron-motorlarda-direk-yol-vermede-ana-sartel-kontaktor-termik-kablo-secim-listesi.jpg
    307.6 KB · Görüntüleme: 11
Motor etiketinde üçgen çalışma geriliminin 460v oldugu görülüyor. muhtemelen hatalı aktarıldı.
 
3x240+120 mm kablo sınırda kalır. Bunun yerıne, 2X (3X120+95mm) kablo sıze daha uygundur.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…