950 A Plastik Enjeksiyon Makinası Montaj

canaki

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
43
arkadaslar yeni sparismiz olan 950 Alik bir makina fabrikamiza gelmek uzere bu makinayı motaj etmeden once elektriksel baglantılarını yapmak istedik sizce hangi tip kablo kesiti işimizi gorecektir ve bir kac sorum olacak


1 950 amper kac kw eder
2 kablo kalınlıgı ne olmalıdır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
P=1.73*U*I*cosq
P=1.73*380*950*0.8=500KW güç demektir.

Gerilim düşümü hesabı (Panodan maximum 70m uzaklık için)
%e=(0.0124*U*L)/S = (0.0124* 500*70)/150= 2.89 < %3 (3x150 Kablo için 325Amp akım taşır havada)

950A/325A= 3 Adet paralel (3x150 NYY kablo işini 70m mesafeye kadar görür)
 
Son düzenleme:
yaklaşık 500 kw bir makine kablo kesiti için kaç metre mesafe olduğu gerekli
 
Yukarıdaki hesaba göre gerilim düşümü hesabından 150 lik kesit çıktı.Oysa 3x150 NYY kablo önerdiğiniz.Nedenini yazarmısınız ? Burada bulduğumuz 150 çekecebileceğimiz en ince kablomudur.
 
Yukarıdaki hesaba göre gerilim düşümü hesabından 150 lik kesit çıktı.Oysa 3x150 NYY kablo önerdiğiniz.Nedenini yazarmısınız ? Burada bulduğumuz 150 çekecebileceğimiz en ince kablomudur.

150 lilik kesit 3 faz için hesaplandığından dolayı 3x150lik kablo kullanman gerekiyor. Panoyla makina arası uzaklıgı vermemekte ısrar ettigin için, mesafe maksimum 0 ila 70m arasındaysa kullanacağın kesit budur.
 
Son düzenleme:
arkadaslar maksimum 80 metre havadan gidiyor kablo kac mm kalınlıgı olmalı sizce
 
%e=(0.0124*U*L)/S =0.0124*380*80/185 = 2,03< %3 old. 3x185+95 lik NYY kablo işini görür, bu kablonun havada akım taşıma kapasitesi 370A
950A/370A=2.56 yani 3 Adet (3x185+95 NYY kablo max. 115 metreye kadar kurtarır.)
veya o kabloyu bulamassan yine 3 Adet olmak üzere (3x240+120 NYY çok rahat 150m ye kadar kurtarır.)
 
Son düzenleme:
En başta yapılan hesapta güç hesaplanırken kullanılan 1.73 rakamı neyin ifadesidir.Teşekkürler.
 
3 Adet kablo yerine kurtaracak şekide daha kalın 1 bir kablo çeksek olmaz mı ?

İzninizle bir şey daha soracağım. 1600 KW lık bir trafodan 170 metre mesafede bulunan pano için Ag bağlantısı olarak çekeceğimiz kablonun kesiti nasıl olmalı.Kaç amperlik bir şalter koymalıyız. Teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,164
Mesajlar
915,595
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst