Merhaba Arkadaşlar.

U.S.A.dan bir makine alacağız ve kataloğunda 8 Amps at 230V/60Hz/3Ph yazıyor.
Bu 3 faz 230 voltmu demek.
Normalde ülkemizde 3 faz 380 kullanılıyor.
Bu makineyi Türkiye de sorunsuz kullanabilir miyim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sorunsuz verimli kullanamazsın sebebi de (hadi dirençle trafo ile fazlar arası 230 yaptın) ülkemizde Şebeke frekansı 50 Hz olması.
 
Gücünü bilmiyorum ama ,

Bildiğim kadarıyla 220 volt monofazeden trifazeye dönüşüm yapan inverterler ile 220 volt 3 ph dönüşüm yapabilirsin. Frekansıda inverterin menüsünden 60 hz ye sabitleyip kullanabilirsin.

Bir ikinci çözüm ( eğer cihazınızda frekans önemli değil ise ) 380 / 220 ara düşürücü transformatör kullanabilirsiniz. Frekans önemli değil konusu bazı cihazlar şebeke frekansını örnekleyip onu sabit alarak bölücü yada çarpıcılarla devre üzerinde kullanırlar. Sizde böyle bir durum yoksa trafo ile kullanabilirsiniz.

Bir diğer konu cihaz üzerindeki pompalar. Pompa var ise 10 hz lik düşüş pompanın bastığı akışkanın debisinin düşmesi demektir. Buda üretim kalitenizi değiştirip değiştirmeyecekmi onu siz bileceksiniz.

Kolay gelsin.
 
Cihazın toplamda çektiği maksimum güç nedir?
 
Merhaba Arkadaşlar.

U.S.A.dan bir makine alacağız ve kataloğunda 8 Amps at 230V/60Hz/3Ph yazıyor.
Bu 3 faz 230 voltmu demek.
Normalde ülkemizde 3 faz 380 kullanılıyor.
Bu makineyi Türkiye de sorunsuz kullanabilir miyim.
Türkiyedeki CNC tezgahların yüzde doksanı üç faz 220 vac bir trafo koyuluyor ve çalışıyor
 