75 hp motor yükte ne kadar akım çeker.

Katılım
25 Eyl 2012
Mesajlar
63
Puanları
1
75 hp motor yükte ne kadar akım çeker. esas sorum 75 hp motor yükte 25 amper çeker mi.? çekerse sebebi nedir?açıklarsanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
çeker motor yük altında degilse veya tam yüke binmezse çeker
 
75 hp tam yükde 90-100 amper ceker. Sizin ölçümünüzde bir garip olmalı. Tmş. çıkısından ayrı kablolar ile yıldıc üçgen baglantıya ikişer kablo gidiyorsa, siz birisinden ölçmüş olabilirsiniz. Böyle bile olsa tamamı 50 amper gibi yapar, bu ölçümde yanlısdır. Tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
 
Motora çift olarak giden kablolardan ölçün teker teker. Her iki kablodan da (üçgen durumunda) emen hemen aynı akım geçmelidir. Ölçtüğünüz değeri 1,732 sayısıyla çarptığınızda ana kol akmını bulursunuz. Bunu da kontaktörlerin ana girişinden ölçüp sağlamasını yapabilirsiniz. Bu ölçüm yaptığınız yerde kondansatör var ise (münferit kompanzasyon için) kol akımlarıyla hat akımı arasında (hesaptan sonra) fark çıkar. Bu sizi yanıltmasın.
75HP (55kW) bir motor yaklaşık olarak 104A akım çeker tam yükte. Ölçü aletiniz de hatalı gösteriyor olabilir.
 