diverjans1

Üye
Katılım
2 May 2020
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
31
70 KW GÜCÜNDE BİR KOMPANZASYON SİSTEMİ KURACAĞIM AUTOCAD ÇİZİMLERİ VE MALZEME BİLGİSİ VEREBİLECEK VARMI ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sistemdeki yükün durumu nasıl
1 yukler dengeli mi
2 aydınlatma yükün yüzde kaçını oluşturuyor. Aydınlatma led mi
3 sistemde UPS var mi. Gücü ne
4 yüklerin devreye girip çıkma sıklığı ne
Kompanzasyon panosu yaparken veya düzenlerken bunları dikkate almak gerekir.
Yeni nesil aydınlatmanın çoğunluğu led ve Elektronik balansli floresan olduğu için sisteme kapasitif basar
UPS ler sisteme kapasitif basar. Yükün olmadığı zamanlar genellikle akşamları ve hafta sonları sisteme kapasitif basar.
Sisteme giren yükler devreye çok sık girip çıkıyorsa kademe sayısını çok tutmakta fayda var.
Yükler dengesiz ise monofaze kademe sayısını çok tutmakta fayda var
 
kuracağım pano 70 kw tesis gücü daha düşük
 

Forum istatistikleri

Konular
128,200
Mesajlar
915,783
Kullanıcılar
449,982
Son üye
admik

Yeni konular

Geri
Üst