7,5KW Dalgıç pompa sigorta attırma sorunu

cgryldz35

Üye
Katılım
12 Mar 2018
Mesajlar
73
Puanları
1
Konum
İzmir
Ustalarım tarlamda 7.5 kw bir dalgıç pompam var. Sıvı seviye rölesi,aşırı akım rolesi ve tek kontaktör ile calıştırıyoruz. Panomda 25A k otomat var. Bu aralar pompam çalışırken k otomat açıyor. Bazen yapıyor bunu. Acaba sorun nedir. Termik sivi seviye ve diger roleler hata vermeden k otomat açıyor. Bazen yapıyor bunu. Hep yaptıgı yok. Yeni olmaya başladı. Su seviyem gayet iyi.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
14-15 amper motor akımı.K sigorta motoru
zaten korumaz.Motoru,doğru srçilmiş ter-
mik korur.Sigortanız ,motor koruma için D
tipi olmazsa vırt zırt atar.
 
14-15 amper motor akımı.K sigorta motoru
zaten korumaz.Motoru,doğru srçilmiş ter-
mik korur.Sigortanız ,motor koruma için D
tipi olmazsa vırt zırt atar.
Ustam 6 yıldır bu C25amper ile calisti. Son iki aydır sigorta acmaya basladı. Sorun dedigin gibi D32 amperle degil C32 de olsa belki çözülür. Ama bu sigortayı actıran bisey oldugundan korkuyorum.
 
Motor akımını takip edin, aşırı akım çekme (düşük / yüksek gerilim, iki faza kalma yada mekanik sıkışma) yoksa, bir yerde kısa devre olma ihtimali yüksektir.
 
Motor akımını takip edin, aşırı akım çekme (düşük / yüksek gerilim, iki faza kalma yada mekanik sıkışma) yoksa, bir yerde kısa devre olma ihtimali yüksektir.
Tesekkurler. Mekanik sıkışmayi dalgıç pompanın uzun zaman calşmamasi ve sudaki kumun fazla olması yapar mı
 
Ustam 6 yıldır bu C25amper ile calisti. Son iki aydır sigorta acmaya basladı. Sorun dedigin gibi D32 amperle degil C32 de olsa belki çözülür. Ama bu sigortayı actıran bisey oldugundan korkuyorum.


Öncelikle,C,D nin ne olduğunu tam olarak
biliyor olmanız gerekirdi.C 32 yi neden de-
nemediniz ?
 
Böyle ise,mekanik ( taş,kum,rulman vs ) ol-
ma ihtimalide olabilir.Ancak,motor devre-
sine K otomat konacaksa,mutlaka D karak-
teristikli olması gerekir.Aslında,direkt start-
lı yerler için en doğrusu motor koruma şal-
terli korumadır.
 