7,5 kW 3 Faz Asenkron Motoru Pako Şalter İle Çalıştırma

bu devre saten benim size yazdığım elemanlar ile ile yapılmış bir devre sadece yıldız üçgen devresi yapılmış ayrıca standart olanı budur bu motoru nerede kullanıcaksınız?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
basit bir pano standart motor kontrol yol verme devresi benimde size çizeceğim şema o şekilde olacaktı :D
 
Selam
krausnaimer marka yıldız üçgen pako şalter ile sorununuzu çözebilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • Switch wiring diagrams pocketbook 2016.pdf
    43.2 KB · Görüntüleme: 16
Motor yildiz üçgen çalışacaksa yıldız üçgen pako şalterleri ile bu mümkün. Ama arkadaşların dediği gibi koruma sistemleri olmadan bu iş olmaz. Vermiş olduğunuz şemada soldakinde motor koruma şalteri kullanılmış. Sizde soldakini yapacaksaniz 10-16 A MKŞ koyup ona göre ayarlamaniz gerekiyor. Etiketindeki akım 15,5 amperdir muhtemelen. MKŞ yi 15,5 e ayarlarsınız. Sagdakini yapacaksanız eğer girişe 25 A otomat koymaniz gerekir. Kontaktor cikisinda ise 7-10 A termik kullanıp termiği de 8,9 a ayarlamaniz yeterli. Ben sağdaki termikli olanı yapmanızı öneririm
 