kazemharme
Üye
- Katılım
- 19 Mar 2007
- Mesajlar
- 32
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
600/5 akım trafosu kullanılan o.g.hattında 250 A akım değeri okunan fiderin şalt merkezinden çektiği gücü nasıl hesaplarız?
Sonuçta senin denediğin yer dağıtım merkezi ve yüklerin de kompanze edildiğini varsayarsak,ki şalt merkezlerinde de kompanzasyon yapılmakta buna göre cosq değerini 0,96..0.98 arası alabilirsin.Bundan sonraki işlemi de 1.74*31,5*0,97(ortası olsun)=13,017 MW
wipeoutx, akımı neden dikkate almadınız?
P = 1,73 x 31,5 x 0,25 x 0,97
P = 13,21 kW
Hesaplamanızın gerçek çözümü 13,21 W ama formül kısaltılsın diye atılan 6 sıfır unutulmuş Gerçek Değer 13,23 MW dır.
Hesaplamanızın gerçek çözümü 13,21 W ama formül kısaltılsın diye atılan 6 sıfır unutulmuş Gerçek Değer 13,23 MW dır.