6 lık kablo tasima kapriteleri

dbmaster

Üye
Katılım
16 Mar 2019
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
42
Selamlar

Arkadaslar ana hattim 16 lik, ofise 6 lik kablo giriyor ! 16 lik ana hattan cikip ofise giren 6 lik kablonun uzunlugi 3 metre ; 8kw tuketim yapiyoruz 24 saat boyunca. 3 metrelik 6 lik kablo bu tuketime dayanirmi ? 2x 6 lik yani 1 faz bir notr
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
8000/220=36 amper yapar.6lık kablo 54 amp kadar dayanıklıdır.
 
ana hattında 85 Amper sıkıntı yok.Kolay gelsin
 
ilginç demek ki abartılmış kullanımlar...
geçmiş olsun tekrar yanmaz artık.
 
normal değil aboneliği 3 faz almayı araştırın çok fazla güç gerekiyor demek.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,244
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst