6 kademeli reaktif güç kontrol rölesi yerine 8 yada 12 kademe kullansam bir sakıncası olur mu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
hiç bir sakıncası olmaz istersende kullanmadıgın cıkışlarını rölenin parametrelerinden kapata bilirsin.
 
Kademe sayısının fazla olması daha iyi düzgün kompansazyon yapmaya faydalı olur. Mevcut kondansatöör gücü 6 kademede size yetıyorsa, bunu 8 veya 10 a bölün, en azından işk 2-3 grubu daha küçük gruplaqr olusturun. Yapabilirseniz, 1-2 4-8 gibi kademe olusturun.(hanı, 2,5-5- 10-20-20-20-20 gibi)
 