6-7 aydır düzensiz olarak kaçak akım rölesi atıyor

Bu Bi çözüm olabilir. Orta dairelerde sıkıntı yok gerçekten. 2 asansör var bizde asansör yanındayız ondan mı acaba. Bi bakacağız buna da sağol bilgi için
Şikayet sahibi arkadaşım, şikayetinizin sonucunu hakkında olumlu veya olumsuz fark etmeksizin forumda bilgi vermen herkes için yararlı olacaktır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şikayet sahibi arkadaşım, şikayetinizin sonucunu hakkında olumlu veya olumsuz fark etmeksizin forumda bilgi vermen herkes için yararlı olacaktır.
Valla unutuyorum kaç gündür. Hatırlattığın için sağol. Güvenilir bir elektrikçiden siemens 30 luk yeni tip kar alıp takınca sorun 5 gündür çözüldü gibi duruyor şu anlık. Daha hiç atma olmadı.
 
KAKR açmalarının %80'e yakını cihaz arızasından kaynaklanır. Geri kalan kısım da iç tesisat yani KAKR sonrası tesisat arızası buna nem rutubet dahil. Diğer sebepte kakr arızası(kalitesiz malzeme) veya yanlış seçimidir.
 
anlaşılan oki bir 50 yıl daha lazım bizim kakr hakkına yazmamız . ama artıkyazmıyaccam..
 