Gerilim düşümü yönünden yakın olduğu için problem çıkmayacaktır. Tek faktörünüz aşım taşıma kapasitesi. Bu konuda da bence üzerinde durulmayan bir konu var, o da; Kablo başına konan şalterin nominal akımı, kablonun akım katalog değerinden düşük olmalıdır.
Mesela verdiğiniz örnekte;
3x35 kablo ve 200A NH sigorta kullanmayı düşünüyorum demişsiniz ama 3x35 NYY kablonun katalog değeri toprakta yaklaşık 155A, havada yaklaşık 130A olacak. Fakat koyacağınız şalter 200A . Bu şalter kabloyu koruma işlevini yerine getiremeyecektir.