İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
50 KVA trafoda nominal akım 72 amperdir yani her fazını dengeli olarak 72 ampere kadar sorunsuz yükleyebilirsiniz.Kısa sürei olarak % 110 yüklenebilirler yani buda 80 amper eder.
Net olarak şu kadar kw yüklenebilir diyemeyiz çünkü yükler değişkendir yükün karakteristiği kw oranını değiştirir.
Maksimum yükleneceği güçtür.kW.a çevirmek istersen bu CosQ değerine göre değişir.
Trafo Gücü(kVA) = p(kW)x1,1(trafo kayıpları):CosQ.dir.CosQ=0.99.a ayarlayacak şekilde iyi bir kompanzasyon yaparsan 50kVA.lık trafodan maksimum 45kW.güç çekebilirsin.Sürekli maksimum güçte çalışmasıda doğru değil.