saint98 Üye Katılım 6 Şub 2009 Mesajlar 39 Puanları 1 29 Ağu 2019 #1 Merhaba, 5000VA Step up/down transformatör herhengi bir yüke bağlanmadan ilk çalıştırmada 16A lik sigortayı attırıyor. Bu normal midir? minimum sigorta değeri hesabı konusunda destek rica ediyorum. Çok teşekkürler.
Merhaba, 5000VA Step up/down transformatör herhengi bir yüke bağlanmadan ilk çalıştırmada 16A lik sigortayı attırıyor. Bu normal midir? minimum sigorta değeri hesabı konusunda destek rica ediyorum. Çok teşekkürler.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,835 Puanları 3,956 Konum İstanbul 29 Ağu 2019 #2 Giriş voltajınız 380 ise,C tipi 25 amp. olmalı. 220 ise ( çok hatalı seçilmiş demektir )C tipi 40 amp. olmalı. Son düzenleme: 29 Ağu 2019
Giriş voltajınız 380 ise,C tipi 25 amp. olmalı. 220 ise ( çok hatalı seçilmiş demektir )C tipi 40 amp. olmalı.
Konu Sah saint98 Üye Katılım 6 Şub 2009 Mesajlar 39 Puanları 1 29 Ağu 2019 #3 Sami bey çok teşekkürler bilgi için. hemen değiştiriyorum. sonucu paylaşacağım.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,835 Puanları 3,956 Konum İstanbul 29 Ağu 2019 #4 Girişi belitmemişsiniz.Değiştirirken sigorta- nın 6 kA lik olmasına dikkat edin.Giriş 380 ise,sigorta 2 kutuplu tip olmalıdır. Son düzenleme: 29 Ağu 2019
Girişi belitmemişsiniz.Değiştirirken sigorta- nın 6 kA lik olmasına dikkat edin.Giriş 380 ise,sigorta 2 kutuplu tip olmalıdır.
Konu Sah saint98 Üye Katılım 6 Şub 2009 Mesajlar 39 Puanları 1 29 Ağu 2019 #5 Merhaba Giriş 220 Volt. 6kA lık alacağım.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,835 Puanları 3,956 Konum İstanbul 29 Ağu 2019 #6 40 amp,6 kA,C tipi.