5000VA Step up/down transformatör sigorta attırıyor

saint98

Üye
Katılım
6 Şub 2009
Mesajlar
33
Puanları
3
Merhaba,
5000VA Step up/down transformatör herhengi bir yüke bağlanmadan ilk çalıştırmada 16A lik sigortayı attırıyor.
Bu normal midir? minimum sigorta değeri hesabı konusunda destek rica ediyorum.
Çok teşekkürler.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Giriş voltajınız 380 ise,C tipi 25 amp. olmalı.
220 ise ( çok hatalı seçilmiş demektir )C tipi 40 amp. olmalı.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
S

saint98

Üye
Katılım
6 Şub 2009
Mesajlar
33
Puanları
3
Sami bey çok teşekkürler bilgi için. hemen değiştiriyorum. sonucu paylaşacağım.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Girişi belitmemişsiniz.Değiştirirken sigorta-
nın 6 kA lik olmasına dikkat edin.Giriş 380
ise,sigorta 2 kutuplu tip olmalıdır.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
S

saint98

Üye
Katılım
6 Şub 2009
Mesajlar
33
Puanları
3
Merhaba Giriş 220 Volt. 6kA lık alacağım.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,633
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
40 amp,6 kA,C tipi.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,597
Mesajlar
743,817
Kullanıcılar
392,493
Son üye
semsas

Yeni konular

Üst