Merhabalar;

-50 kVA'lık bir trafo'dan faz başına maksimum kaç Watt çekebiliriz?

-1000 metrelik Rose bir telden maksimum ne kadar güç ve akım çekebiliriz?

Yardımcı olacak olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
cos fi 0.8 alırsak 50kV trafodan 40kW lık güç alırsınız.40/3=13.3 kW yapar.yani her fazdan 13.5 kW enerji çekebilirsiniz.
 
Teşekkür ederim.
Rose telden ne kadar akım ve güç çekebiliriz...
 
Rose Alüminyum İletken normal şartlarda (uygun ısı v.s.) 140 Amper Akım Taşıma kapasitesi bulunmaktadır.
Ben Bi deneme Hesap yaptım:
13.5kW yükü yaklaşık 199 metre (cosFi0.8 ve trifaze hat) ile taşımaya müsade ediyor. daha fazlaşına gerilim düşümü uygun gelmiyor.

eğer kendin bakmak istersen imza'daki programı indirp bakabilirsin.
 