4P Kaçak akım nötürsüz kullanılması durumunda kullanılacak olan direnç değeri ne olmalı?

Arkadaşlar,

Daha önce bu şekilde bir uygulama yapmamıştım. Toroid içersinden 3P+N geçmesi gerekliliğinden yola çıkarak, nötürsüz uygulmalarda nötür hattından akım akmayacağı düşünmüştüm.Dolayısı ile kaçak akımın açacağını düşünmekteydim. Konu hakkında yorumlarınızı izledikten sonra bende yeni bir araştırma yaptım. ABB firmasının dökümanlarında aşağıdaki çizimi buldum. Bu aslında her şeyi açıklamakta.

Ugurselki arkadaşımızın söylediklerini doğrulamakta.

upload_2018-6-5_12-9-3.png
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
o dökümanı alabilirmiyiz..
 
..dökümanı buldum..
dediğim gibi iki fazı harici direnç ile birbirine bağlıyor..
(arada test butonu var tabiki)bunu neden yapıyor..
çünkü nötr olmayınca ve biz test butonunu kullanabilmek için fazlardan birini nötr terminaline bağlayınca test direncinin dayanabileceği gerilimden daha fazla gerilim gelmiş oluyor..Abb nin yeni modelinde harici dirence gereksinim yokmuş..
benim yanılgım şu oldu..sanki direnç normal dengesiz bir yük gibi bağlanıyor diye düşündüm..
3 fazlı nötrsüz dengesiz yüklerde kaçak akım rölesi normal çalışmasını sürdürür..
çünkü vektörel akım toplamı sıfırdır..
burada test butonuna basılınca atmasının nedeni,
direncin yani bir çeşit yükün
toroid bobinin giriş ve çıkışına bağlanmış olması..
bütün röle test devrelerinde olduğu gibi..
 