45 kwlık motora neden 35 lik ya da 50 lik kablo?

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba;

45 kwlık bir motor için gerilim düşümü hesabı yaptığımda 18 mm2 lik dolayısıyla 25 mm2 lik bir kablonun 100 metre için yeterli olacağını görüyorum. fakat tablolara batığımda emonunki 35lik federalin tablosu 50 lik önermiş. Bu farklar neden oluşur acaba? Bir de bu tablodaki değerler kaç metre uzunluğa göre hesaplanmıştır? Bilenler varsa ve yazarlarsa sevinirim.

İyi Çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Reaktif güçten dolayı olabilir belki?
 
Motorların demenaj akımlarını dikakte aldığınızda kesit yaklaşık 29mm2 çıkıyor. Demenaj %70.
 
Kablo kesiti demeraj akımıyla belirlenmez arkadaşlar. Çünkü kablonun termik dayanım akımı Ith çok yüksektir. Demeraj akımıda geçici rejimde gerçekleştiğinden kesitin belirlenmesinde etken değildir.
45kw motor 85-90A çekiyor 3x25+16 kablonun havada max akım taşıma kapasitesi 100-105A'dir. Kablonun döşeme şekli bağlantı direnci v.s olumsuzluklardan dolayı sınır değerler seçilmez.Gerilim düşümü hesabına da bakılırsa 100m'ye kadar 3x35+16 uygundur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,345
Mesajlar
916,864
Kullanıcılar
450,188
Son üye
adryx

Yeni konular

Geri
Üst