45 kwlık motora neden 35 lik ya da 50 lik kablo?

zapotek

Üye
Katılım
24 Ocak 2007
Mesajlar
353
Puanları
1
Yaş
43
Merhaba;

45 kwlık bir motor için gerilim düşümü hesabı yaptığımda 18 mm2 lik dolayısıyla 25 mm2 lik bir kablonun 100 metre için yeterli olacağını görüyorum. fakat tablolara batığımda emonunki 35lik federalin tablosu 50 lik önermiş. Bu farklar neden oluşur acaba? Bir de bu tablodaki değerler kaç metre uzunluğa göre hesaplanmıştır? Bilenler varsa ve yazarlarsa sevinirim.

İyi Çalışmalar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Reaktif güçten dolayı olabilir belki?
 
Motorların demenaj akımlarını dikakte aldığınızda kesit yaklaşık 29mm2 çıkıyor. Demenaj %70.
 
Kablo kesiti demeraj akımıyla belirlenmez arkadaşlar. Çünkü kablonun termik dayanım akımı Ith çok yüksektir. Demeraj akımıda geçici rejimde gerçekleştiğinden kesitin belirlenmesinde etken değildir.
45kw motor 85-90A çekiyor 3x25+16 kablonun havada max akım taşıma kapasitesi 100-105A'dir. Kablonun döşeme şekli bağlantı direnci v.s olumsuzluklardan dolayı sınır değerler seçilmez.Gerilim düşümü hesabına da bakılırsa 100m'ye kadar 3x35+16 uygundur.
 