400 kW motor elektrik sarfiyatı

Katılım
18 Mar 2012
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
36
400 kW motor değişik yüklerde çalıyor motorun günlük tüketimini öğrenmek için ne yapabilirim sayaçla öğrenebilirsem ne tür bi sayaç takabiliriz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu gün kullanılan, elektronık sayaclar, günü 3 farklı zaman dılımınde, sarfıyatı kayıt yapmaktadır. Yaklasık olarak, 06/18 18/22 22/06 aralarındakı sarfıyatı ayrı ayrı yazmaktadır. İşinize yararmı.
 
basit şekilde ölçen bi cihaz yokmu akım
 
motorun kaç saat çalıştığı belli ise sayaca gerek yok tabii slm
 
400 kW motor değişik yüklerde çalıyor motorun günlük tüketimini öğrenmek için ne yapabilirim sayaçla öğrenebilirsem ne tür bi sayaç takabiliriz.
Motor, yük ve devri sabit değilse, bahsettiğin gibi değişken yükse, sayaç veya kaydedici cihaz baglaman gerekir, her iki durumda da, arkadasın bahsettiği akım trafolarını kullanman gerekir.
Kayda gerek yok, sadece o anki tüketimini göreyim dersen, pens ampermetre veya panel tipi ampermetre( yine bir adet akım trafosu gerekli) kullanır, 1.73 X U X akım X cosf. olarak o anki tüketimini görür, ortalama çalısma saati ie çarparsın istersen..
 
konuyla ilgilenen arkadaslara cok teşekkür ederim ..

konuyu iyice açıyım ben 400 kwatt lık blower motoru bu siemens in motor kısmı abb nin soft starter ile çalışmakta biz bunu otamatikte çalıştırdıgımızda oksijen değerlerine göre kendi kapasitesini ayarlıyor bu durumda yük değişken oldugu için sayaç kullanmak zorundayız onun için biraz maliyet olucak ve panonun içinde yerde yok biraz zor olucak bende motoru yükünü değitrmeden manuel açıp belirli bir yükte 24 saat sabit kalacak şekilde açacagım bu şekildeyken motor 550 amper akım çekiyor sabit kalacak 24 saat boyunca bu yoldan ne kadar elektrik tükettiğini nasıl ölçebiliriz ???

motor gücü = 400kw

ABB PSTB720-60-70 SOFTSTARTELE ÇALIŞIYOR

İLGİLENEN HERKEZE ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ..
 
400 kw. x 24 = 9600 kw. saat. Sayac baglamanın bedeli, 3 akım trafosu + sayac 300 ila 350 tl cıvarındadır. İlla pano içine baglama zorunlulugunuzda yok. Akım trafosu kablolarını en az, 2,5 mm. kullanarak. pano dışına alabilirsiniz. Akımdan ayrı, gerilim uclarıda taşıyacağınızı unutmayın. Forumda, akım trafolu sayaç baglantı çizimleri mevcutdur.
 
konuyla ilgilenen arkadaslara cok teşekkür ederim ..

konuyu iyice açıyım ben 400 kwatt lık blower motoru bu siemens in motor kısmı abb nin soft starter ile çalışmakta biz bunu otamatikte çalıştırdıgımızda oksijen değerlerine göre kendi kapasitesini ayarlıyor bu durumda yük değişken oldugu için sayaç kullanmak zorundayız onun için biraz maliyet olucak ve panonun içinde yerde yok biraz zor olucak bende motoru yükünü değitrmeden manuel açıp belirli bir yükte 24 saat sabit kalacak şekilde açacagım bu şekildeyken motor 550 amper akım çekiyor sabit kalacak 24 saat boyunca bu yoldan ne kadar elektrik tükettiğini nasıl ölçebiliriz ???

motor gücü = 400kw

ABB PSTB720-60-70 SOFTSTARTELE ÇALIŞIYOR

İLGİLENEN HERKEZE ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ..
eğer 550a sabitse saatte 310kw a yakın bir harcamanız olur oda 24 saatte 7440kw yapar. slm
 