1 ana vana 4 adet pompamız, fakat plc de 4 çıkışımız var bu 4 çıkışı kullanarak 4 adet zaman rölesi ile hangisini çalıştırırsak öncelikle ana vana devreye girecek daha sonra startladığımız motor devreye girecek bu şekilde hangi motora start verirsem vereyim öncelikle ana vana devreye girecek. 4 pompa aynı anda çalışmayacak önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar.
şu anda sistemi manuelden otomasyona aldığımda ana vana direk çalışmaktadır
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
arkadaşım bunda nasıl bir öneri bekliyorsun...yapmış olduğun bir çalışma varmı..hangi plc ile çalışacak bu sistem daha acık yazsan...belki daha iyi yardımcı oluruz..
öncelikle 4 motor için 4 adet yardımcı röle kullanacaksın ..ve bu kontağı ile vanayı enerjileyeceksin...ve aynı zamanda zaman rölesini ve ayarladığın zaman sonra start verdiğin motor devreye girecek...her motorda diğer motorların kapalı kontaklarını kullanarak aynı anda devreye girmelerini engelleyeceksin bu kadar...
1.cıkışa ana valfi bala 2.cıkışa d1 rölesini bala 3.cıkıştan d1 in acık ve kapalısına gir cıkşlarınıda k1 ve k2 ye bala 4.cıkştan yine d1 in acık ve kapalısına gir cıkışınıda k3ve k4 bala.d1 rölesi düşük ise k1 ve k3 motorunu calıştırırsın d1 rölesi cekik ise k2 ve k4 motorunu calıştırırsın
arkadaşım burada doğru yada yanlış aramıyoruz .bir sorunun konu otomasyon olunca 100 ceşit cevabı yada yolu vardır ...burada diğer arkadaşlarında verdikleri cevapları yanlış olarakda değerlendiremeyiz...