4-20mA Basınç transmitteri ile S7-1200 kontrol

Utkuknr

Üye
Katılım
4 Mar 2018
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
29
Konum
Gaziantep-Mersin
Merhaba 4-20mA çıkış üreten bir basınç transmitteri ile plc programlamak istiyorum. Kullandığım plc S7-1200 1215C DC/DC/DC üzerinde 2 adet analog giriş ve 2 adet analog çıkış bulunuyor ancak Devices & Networksten analog girişleri incelediğimde IW64 girişinde 0-10V değer alabildiği yazıyor. ( Manuel olarak değiştiremiyorum 4-20mA seçeneği var mı göremiyorum. ) Değer alıp buna bağlı olarak vana kontrolü yapmak istiyorum. Araştırdığım birkaç kaynak bunun için bir kart kullanmam gerektiğini söylüyor ( Transmitter direkt olarak 4-20mA gönderiyormuş. Ancak elimde kart olmadığı için benim Cpu'dan değer gönderip, değer almam gerektiğini zannediyorum. ) Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba.Bu model PLC üzerindeki analog girişler sadece 0-10 V içindir. 4-20mA için ekstra bir kart almanız gerekir.
 
Bu işlemin kartsız da yapılabileceğini düşünüyorum. Program vasıtasıyla gelecek olan mA değeri V değerine skala edilebilir bence ancak yönteme hakim değilim. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
 
Bu işlemin kartsız da yapılabileceğini düşünüyorum. Program vasıtasıyla gelecek olan mA değeri V değerine skala edilebilir bence ancak yönteme hakim değilim. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
Miliamperi okuyamadıkdan sonra skala edemezsiniz.

Kart gerekli.
 
Evet haklısınız. Cpu üzerinden sadece 0-10V değer alabiliyorum sadece. 4-20mA için ya Cpu'ya kart takmam ya da modül eklemem gerekiyormuş
 
Gelen 4-20 ma e paralel bir 500ohm direnc bagladiginda 0-10 v elde etmis olabilirsin bunuda scale edebirlirsin ancak hassas bir uygulama degilse yap yoksa sıkıntilar yasayabilirsin
 
4-20 ma akımı 50 ohm direnç üzerinden geçirirseniz üzerinde oluşan gerilimi adc ile okuyabilirsiniz.
200mv ile 1 volt arası gerilim elde edersiniz.
 
Bir tarafta PLC diğer tarafta analog çıkışlı sensor.

Ortada ise 50 ohm direnç üzerinden akımı gerilime çevirme.

Öğrenci işi ödev proje vs ise evet işe yarar ama, endüstriyel ortamda kullanılacaksa biraz abes kaçmaz mı bu yöntem?

Endüstriyel ortamda güvenilirliği kanıtlanmış cihazlar tercih edilmeli.
 