3'lü Avize Bağlantısı 2 Lamba Yanıyor 1 Lamba Yanmıyor

ridw0n

Üye
Katılım
6 Kas 2016
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar
3lu avize aldim avizeden 3 siyah kablo geliyor bunlari acinca bunlarin icinde 2 kablo cikiyor yani toplamda 6 kablo oluyor 3 kirmizi 3 siyah bunlari rengine gore birbirine bagladim klemens kullanarak mutfaga taktim tavandan gelen 1 faz 2 notr kablo var avizeyi bagladim sag ve soldaki yaniyor ortadaki yanmiyor acaba neden oluyor bilen var mi?
Tesekkurler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
tavandan gelen 2 tane nötrü nasıl bağladın nötrün biri buatta filan boşta olabilir duy arızalı olabilir lamba patlak olabilir tavandan gelen 3 kablonun 2 si faz biri nötür olabilir öyle olması gerekir ki avizedeki lambaların bir kısmını yakmak için anahtar teklimi çiftlimi
 
Son düzenleme:
tavandan gelen 2 tane nötrü nasıl bağladın nötrün biri buatta filan boşta olabilir duy arızalı olabilir lamba patlak olabilir tavandan gelen 3 kablonun 2 si faz biri nötür olabilir öyle olması gerekir ki avizedeki lambaların bir kısmını yakmak için anahtar teklimi çiftlimi
Tavandan gelen İki mavi bir siyah var daha once elektrikci normal tek lambali beyaz duy takmisti iki maviyi birlestirerek takmis mavi kablolarda elektrik yok siyahda var duya baktim elektrik geliyor calisan lambada taktim calismadi anahtar tekli
 
Tavandan gelen İki mavi bir siyah var daha once elektrikci normal tek lambali beyaz duy takmisti iki maviyi birlestirerek takmis mavi kablolarda elektrik yok siyahda var duya baktim elektrik geliyor calisan lambada taktim calismadi anahtar tekli

Elektrikçi'ye baktırın. Maviler Notr ise biri Geliş diğeri Gidiş'tir, muhtemelen diğer bir Lambaya devam ediyor. Bir izolasyon hatası meydana gelip Avize'ye temas ederse tehlikeli olur.
 
Elektrikçi'ye baktırın. Maviler Notr ise biri Geliş diğeri Gidiş'tir, muhtemelen diğer bir Lambaya devam ediyor. Bir izolasyon hatası meydana gelip Avize'ye temas ederse tehlikeli olur.
Daha once elektrikci tek duylu takmisti 2 maviyi birbirine baglamisti avizenin sag ve solundaki lambalar yaniyor ortadaki duya elektrik geliyor ama lamba yanmiyor
 
Daha once elektrikci tek duylu takmisti 2 maviyi birbirine baglamisti avizenin sag ve solundaki lambalar yaniyor ortadaki duya elektrik geliyor ama lamba yanmiyor
O Duy'a Faz veya Notr gitmiyor, fakat uğraşmayın biliyorsunuz Elektrik tehlikeli iş. Hesap edilemeyecek bir sorun meydana gelir Allah korusun. Uzman bir Elektrikçi'ye baktırın.
 
Merhabalar
3lu avize aldim avizeden 3 siyah kablo geliyor bunlari acinca bunlarin icinde 2 kablo cikiyor yani toplamda 6 kablo oluyor 3 kirmizi 3 siyah bunlari rengine gore birbirine bagladim klemens kullanarak mutfaga taktim tavandan gelen 1 faz 2 notr kablo var avizeyi bagladim sag ve soldaki yaniyor ortadaki yanmiyor acaba neden oluyor bilen var mi?
Tesekkurler
tavandan gelen 2 mavi kablonun biri eksi diğeri topraklama siyah olan ise artı yani faz
bağlantıyı doğru yapıyorsunuz.
avizede yanmayan lambanın kablosunu değiştiriniz.
elektrikçi toprak hattı ile eksi hattı birleştirmiş sifirlama dediğimiz olayı gerçekleştirmiş. toprak hattınız güçlü değil ise tehlikeli bir durum ortaya çıkar.
öncelikle eksi ve toprak hattını bulunuz.
 