380v30 kw 55 a motora

dereli6761

Üye
Katılım
2 Şub 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
yıldız ucgen yol vermek icin .kontaktorlerınin secimi nasıl olcak
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
imkanın varsa softstarter kullan sisteminin uzun ömürlü olur
 
sıemens 3 tf 48 kullanabilirsin
 
3 adet 15 kw kaliteli kontaktör işini görür çünkü
merkez ve yıldız kontaktörü
daha sonra merkez ve üçgen kontaktörü devreye girecektir
telemekanik benim enbüyük tercihimdir
ve 60 amperlik motor koruma şalteri
termik kullanma bence
 
yıldız ucgen devrelerde yıldız anında ana kontaktor uzerınden ılk başlarda 70 a kadar akım geçer ucgene geçtiginde ise ana kontaktor uzerınden 27 uçgen kontaktorun uzerınden de 27a geçer yanı akımı paylaşırlar. hal boyle ıken termikröle kullanmak mantıksız oluyor. yıldıza gore ayarlasan ucgende ıse yaramaz ucgene gore ayarlasan yıldız da termık açar. bu sebeple ana kontaktor onune 60 70 a lık motorkoruma rolesı kullanman mantıklı 3tf47 yada 3tf48 uygundur. ama benim asıl tavsiyem surucudur. motorunun ve sıstemının omru ıcın ayrıca tasarrufuda cabası...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,239
Mesajlar
916,095
Kullanıcılar
450,048
Son üye
guney oral

Yeni konular

Geri
Üst