380 V 48,5A 25 kW 2930 U/Min 50 Hz Motor İçin Devir Kontrol

xpload

Üye
Katılım
2 Haz 2009
Mesajlar
40
Puanları
1
Yaş
37
Arkadaşlar başlıktada belirtmiş olduğum özelliklere sahip motorun devrini 2930 değilde 2000 yada 1800 devir olarak kullanmak istiyoruz. Mümkün mü? Eğer mümkünse yazar mısınız?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
invertör ile istediğin devire ayarlaya bilirsin..
 
Bana link verebilir misin "silent59" yada önerebileceğin marka ve model var mı ?
 
Motor ve pompa kayis kasnakla cevriliyorsa, motor kasnagini, 1800/2930 oranında ayarlayin.Kaplinle bagli ve degisim yapamiyorsaniz, invertor kullanmaniz gerekir..

Sent from my GT-I9500 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
slm commander sk uzaktan buton ıle hız artırma eksıltme yapılabılırmı..
 
Motorun devri ile niye oynamak istediğinize göre değişir.Motor karşısı ile direk akuple olmuş ise inverter yardımı ile istediğin devirde çalıştırırsın. Eğer kayış kasnak ile çalışıyorsa kasnak çapları ile oynayarak yapılabilir ama dikkatli olmak lazım eğer bir kaç deneme yapabilirseniz karsısında ki yük az ise enerji tasarrufu bile sağlarsınız. Ben deneme yanılma ile 9 motorda yaptım karsısında ki yüke göre %22 tasarruf sağladığım yerde oldu, %8 ile yüzü astarını kapatmayan yerde oldu.
 