380 v 3 kW motoru monafaze calistirmak

Benim tek muallakta kaldığım nokta motor etiketinde üçgende 220 ibaresi olmamasıydı.Zira bir çok inverter bağlantısını motor etiketine göre 1 fazlı sürücüde üçgen 3 fazlı sürücüde yıldız yapıp calistirdim.Bir sıkıntı olmadı bu zamana kadar.İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Yazıp yazmaması önemli değil 380 yıldız ise bağlantı üçgene çevrildiğinde sargı direnci 220 volt olur.
 
Son düzenleme:
her sürücü bağlancak ac motor 3gen bağlımı olması gerek öğrenmek için soruyorum teşekkürler.
 
her sürücü bağlancak ac motor 3gen bağlımı olması gerek öğrenmek için soruyorum teşekkürler.
Hayır, eğer tek faz 220 volt girişli cihaz kullanırsan, bunu cıkış gerilimide 3x 220 volt (fazlar arası) olur. Bu yuzden üçgen baglantı da norm kuvvet torkunu alır.Sizin etıketde, yıldız 380 yazıyor, 220 üçgen yazısı yok.
 
her sürücü bağlancak ac motor 3gen bağlımı olması gerek öğrenmek için soruyorum teşekkürler.

Bağlayacağınız invertör 3 faz 220 ise yani fazlar arası 220 volt ise üçgen bağlamanız gerekir.Eğer üç faz 380 volt ise (fiyatlarınıa baktım çok pahalı gözüküyor) bu defa motor yıldız bağlanmalı.
 
Bu motor dahlander motor sanırım.

Bağlantısını üçgene çevirmek için şalter bağlantısına mı yoksa bobinajcı tarafından sargı bağlantısına mı müdahale edilmesi gerekecek?
 