3 fazli sistemde yüksüz halde tek fazda gerilim düşümü

yük altında koruma topraklaması-nötr gerilimi nedir? devrede yük yok iken faz-nötr ölçümünde yine gerilim düşümü izleniyor mu?

arkadaşların da söylediği kablo boyu ve dizilimini kontrol edin.

faz-nötr gerilimin düştüğü ilgili fazın her iki kablosunun fiziki bütünlüğünü kontrol edin.

ilgili faza ait kablonun uğradığı bara, klemens ve şalter bağlantılarını kontrol edin. (devre kesicilerin kontaklarına özellikle dikkat edin)

not: dikkatli olmak şartıyla normal ölçüm aldığınız faz kablo çiftinin birini söküp gerilim ölçümü almayı deneyebilirsiniz.
 
Merhaba 800 Kva trafodan 300 MT ileride her faza 2 adet 1x240 notre 2 adet 1x240 kablo çekilmiş. Faz başına çekilen akım 400 A
Fazlar arası gerilimler 400 volt normal
Nötr kesiti faz kesiti akım hesabı gerilim düşümü hesabı normal.
Monofaz ölçümlerde fazın biri 205 volt oluyor. Diğer fazlar normal.sebeke dengeli yük dagilimina sahip.
Değerli görüşünuz nelerdir.

Kesitiniz çektiğiniz güce göre normal ama ihtimal olarak kablonun izolasyon tesitini yükten ayırıp yapmakta fayda var. Bir diğer ihtimal trafonun sekonder sargısının zarar görme ihtimali de voltaj dengeziliği yapabilir. Hem trafonun hemde kablonun izolasyon testini yapmak lazım kişisel görüşüm.
 
Son düzenleme:
Elektrik kesintisi problemi yaşadığımız için zamana yayarak sorunu bulacağiz. Buradan da paylaşım yapacağım.
 
Şöyle bir alternatif bir arıza şekline de geçen denk geldim. Bu arıza çeşidine dağıtım şirketinde çalıştığım zamanlarda da bir kaç kez denk gelmiştim. Şöyle bir durum oluşuyor Trafodan gelen nötürün klemens,ek yeri, papuç,vs. gibi noktalarda yada tali ponolarda gevşeklik ,oksitlenme yada yağışın çamurlu olması durumunda klemens aralarına çamur dolması sonucu dengesiz ve yüksek gerilim görülebilmektedir. Bir resmi kurumun rölesi sürekli servis dışı yada gerilim hatası veriyordu. Şönt reaktörleri devreye alınca faz nötür gerilimi bir fazda 265 volta çıkıp düşüyordu sürekli ama genelde 260-270 voltlarda geziyordu hem trafonun hemde binanın enerji aldığı direkten klemensler değişince sorun tamamen düzeldi.
 
Sorun bulundu. Harmonik ölçümü ve izolasyon testleri normal çıktı. Son olarak faz yönlerini değişince gerilimin dusumunun diğer fazda ortaya çıktığı görüldü. Yani düşümun yer değiştirme yaptığı tespit edildi. Sonuç olarak manyetik alan bozunumu yani rotasyon dizilim hatası ve tava da gerçeklesrn eddys akimlari da eklenince sorun çıkıyor ortaya. Güzel bir deneyimdi.
 
Merhaba,

Şebeke dengeliyse ve kesitler normalse, bir fazın 205V'a düşmesi şu iki teknik arızaya işaret eder.
  1. Gevşek Bağlantı: O faza ait paralel iki kablodan birinin bağlantısı (trafo çıkışında veya yük girişinde) gevşemiş veya oksitlenmiş olabilir. Bu durum direnci artırır ve gerilimi düşürür.
  2. Akım Paylaşım Hatası: Paralel kablolar arasında akım eşit bölünmüyor olabilir. Pensampermetre ile her iki 240mm2 kabloyu ayrı ayrı ölçün, akımlar eşit değilse empedans farkı var demektir.
 