3 faz 3 telli düzenlerde (nötrsüz sadece toprak hatlı) troidal akım trafosu kullanımı

doangun

Üye
Katılım
8 Tem 2007
Mesajlar
106
Puanları
3
Yaş
34
arkadaşlar başlıkta da belirttiğim gibi bir işletmedeki makinaya 3 faz ve sadece toprak hattı geliyor.nakinada nötür bulnmamakta makina üzerinde izalasyon trafosu da mevcut değil. şimdik sıkıntım şu; bu makinanın ana şalterinnden troidal a.t vasıtası ile şalterine açtırma mekanizması koyarak kaçak akım koruması yapacağım. fakat troidal a.t lerin içerisinden nötr hattının da geçmesi gerekirken makinya nötr gelmemekte. ben tüm bağlantıları nizami bir biçimde yapsam troidalin içerisinden nötr yerine de toprak hattını geçirsem kaçak akım sistemi nizami çalışır mı? bu tip uygulama yapan var mı?
not: kaçak akım rölesi rd3(abb) ve sistemi TN-C olarak düşünebilirsiniz(işletme genelini değil sadece makinaya gelen)
 

Vacip DENİZ

Paylaşımcı üye
Katılım
27 May 2010
Mesajlar
734
Puanları
108
Yaş
25
Konum
Isparta/Eğirdir
A.t. nin içinden sadece 3 fazı geçirin, toprağı da geçirirseniz topraktan kaçak akım aksa dahi vektörel toplam 0 lucağından kaçak akım açmayacaktır.
ama 3 faz geçirdiğinizde gazlardan biri toprağa kaçak akım verirse 3 fazın vektörel toplamı 0 olmayacağından kaçak akım açtıracaktır.
 

doangun

Üye
Katılım
8 Tem 2007
Mesajlar
106
Puanları
3
Yaş
34
vacip bey sistem dengesiz yükte ise yine de röle açma yapmaz mı? nette okuduğum bazı makalelerde bu tip düzenlerin sorunlu olduğu yazmaktaydı.
 

Vacip DENİZ

Paylaşımcı üye
Katılım
27 May 2010
Mesajlar
734
Puanları
108
Yaş
25
Konum
Isparta/Eğirdir
Haklısınız, dengesiz yüklerde de açma yapar dediğim gibi bağlanırsa.

Bunu önlemek için şekildeki gibi bağlamalızınız.



Makine ne bilmiyorum ama varsa yıldız noktasına işletme topraklaması yapıp bu kabloyu 3 faz ile beraber a.t. nin içinden geçirmelisiniz. (işletme topraklaması nötr görevi görücektir.)
 
Katılım
24 Mar 2010
Mesajlar
480
Puanları
33
Önce kaçak akım sisteminin nasıl kullanılacağını kısaca anlatayım. Bir sistemde akımın geçmesinin doğal olduğu ve doğal olmadığı yerler vardır. Kaçak akım koruması akımın doğal olmayan yerlerden geçip geçmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu sabepten akımın doğal olarak geçmesi gereken kabloların tümü torodial trafonun içinden geçirilir. 1 faz 2 faz 3 veya 5 faz hiç fark etmez. Akım bu kablolardan geçtiği sürece dengeli yada dengesiz yük nasıl olursa olsun . Kaçak akım koruması çalışmaz. Sistem 3 fazlı ve nötr süz ise , 3 faz kablolarını toradial trafosunun içinden geçirdiğinizde , sistem dengesizde olsa kaçak akım koruması çalışmaz.

Fakat nötrsüz sistemlerin dengesiz çakışması başka ciddi problemler çıkarır. Bunuda hatırlatmak istedim.

Kolay gelsin...
 
Katılım
26 Tem 2007
Mesajlar
34
Puanları
3
Yaş
34
Önce kaçak akım sisteminin nasıl kullanılacağını kısaca anlatayım. Bir sistemde akımın geçmesinin doğal olduğu ve doğal olmadığı yerler vardır. Kaçak akım koruması akımın doğal olmayan yerlerden geçip geçmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu sabepten akımın doğal olarak geçmesi gereken kabloların tümü torodial trafonun içinden geçirilir. 1 faz 2 faz 3 veya 5 faz hiç fark etmez. Akım bu kablolardan geçtiği sürece dengeli yada dengesiz yük nasıl olursa olsun . Kaçak akım koruması çalışmaz. Sistem 3 fazlı ve nötr süz ise , 3 faz kablolarını toradial trafosunun içinden geçirdiğinizde , sistem dengesizde olsa kaçak akım koruması çalışmaz.

Fakat nötrsüz sistemlerin dengesiz çakışması başka ciddi problemler çıkarır. Bunuda hatırlatmak istedim.

Kolay gelsin...
Arkadaşım soylediklerine ek olarak:
Kacak akım rölelerin calışma prensibi fazların dengesiz yüklenmesi değil; fazlardan herhangi birisinin akımının troidal a.t değilde başka yoldan tamamlamasıyle çalışır. Örneğin govdeye bir kacak oldugunda troidal a.t akı akacakve devresini actıracaktır.
 

doangun

Üye
Katılım
8 Tem 2007
Mesajlar
106
Puanları
3
Yaş
34
cevap veren herkese teşekkür ederim. sistemi bana zorla kurdurdular tabi ki çalışmadı :). bu konu ile ilgili nette araştırma yaptığımda invertörlü düzenler için(ve de k.g.k) tasarlanmış özel k.a.r düzeneklerinin olduğunu gördüm.
şimdiki sorum şu olacak ; a.b.b nin rd223 b tipi kaçak akım röleleri hakkında uygulama yapanımız var mı?
 

zerkan

Üye
Katılım
15 Ara 2007
Mesajlar
10
Puanları
3
Yaş
34
cevap veren herkese teşekkür ederim. sistemi bana zorla kurdurdular tabi ki çalışmadı :). bu konu ile ilgili nette araştırma yaptığımda invertörlü düzenler için(ve de k.g.k) tasarlanmış özel k.a.r düzeneklerinin olduğunu gördüm.
şimdiki sorum şu olacak ; a.b.b nin rd223 b tipi kaçak akım röleleri hakkında uygulama yapanımız var mı?