3 adet 3*240+120 kablo bağlantısı

Her iki seçenektede faz başına 720 mm2 lik bir kesit olacaktır.Yanlız her 3*240 lık kabloya ayrı ayrı üç faz vermeniz kablonun akım taşıma kapasitesini düşürecektir vede kabloların bağlantısında karışıllık olacaktır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

şu an 1.seçenekte olduğu gibi bağlı kablo mesafesi yaklaşık 180 metre

sistem 800 amper çekiyor.10 v'luk bir voltaj düşümü oluyor
 
slm.
paralel bağlamalarda amper hesabı nasıl yapılıyor ?
 