sy fahrikem burda aşırı akım degerleri trafonun maksımum çekebilecegı akımı etıket degerınden okuyarak role ayarlarını yapabilirisiniz takrıbı 6,3 kv ta 229 a çekecektır yanı trafonun noniman akımı 229 dur bunu üstü trafo için zaralıdır aşırı akım set degeri 229 a
kısa devre aşırı akım koruma ise orada oluşabilecek bır kısa devre anında donatının zarar gormeden kısa devreli noktanın enerjisiniz kesılmesı genel mantık bunun için mili snyeler mertebesinde sistemı korumak lazım olakı sistem kısa devre anında devre dışı kalmaz ise kesici akım trafosu hücre zarar gorebilir ben ıec normal ınvers kullanmaktayım genelde kısa devre açma 6 katı ayarlaman senınmenfatını olacaktır gereklı formul hesaplamalar istersen mail atabilirim ama 3 pop isterim