OG kesici actirmalari

Merhabalar,
  • OG sistemlerindeki koruma röleleri Sepam,micom,easergy,vamp,siemens,abb,ge gibi rölelere bağlanırken ve testleri yaparken nasıl bir yol izliyoruz?
  • Aslında sormak istediğim bu testleri yaparken belirli eğrilerimiz var. SIT,DT,NI vs test yaparken inject edeceğimiz akım veya gerilim değerlerini nasıl hesaplayacağım?
  • İnject edeceğim değeri buldum diyelim , değeri sürdükten sonra trip zamanının doğrulupunu nasıl check edicem.
Bu konularda yardımcı olursanız çok sevinirim. :):)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selamunaleyküm değerli ustalarım.Bartın ilinde bulunan trafo köşkümüzün için aşırı nem oluşmasından muzdarip durumdayız.Köşkün tabanından nem aldığı düşüncesi ile içine izolasyonlu beton döktük,üzerine izolasyon yapıp branda geçirdik.Hücreler patladığı için tüm hücreleri yeniledik.Direk ile köşk arası kabloları yeniledik.Ancak fazın birinde birazdaha fazla olmak üzere flexıble bağlantı noktalarında oksitlenme ve hücre içerisinde gaz kokusu oluşmakta.Ekli resimlerde durum görülüyor.Neden olabileceği konusunda değerli fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.Selam ve dua ile..
Bu arada köşkün bulunduğu yerde rakım 60mt
 

Ekli dosyalar

  • f3c36cb1-8609-40ed-a0cb-143236d60cde.jpg
    f3c36cb1-8609-40ed-a0cb-143236d60cde.jpg
    82.5 KB · Görüntüleme: 31
  • 2777b9e1-2e4f-4ca4-8497-00347177fc60.jpg
    2777b9e1-2e4f-4ca4-8497-00347177fc60.jpg
    100.3 KB · Görüntüleme: 31
Gevşek kalmış olabilir. Nem çözümü için slikajel torbaları iş görür.
 
Hücreler içerisinde ısıtıcı rezistans yokmu ?
 
Selamunaleyküm değerli ustalarım.Bartın ilinde bulunan trafo köşkümüzün için aşırı nem oluşmasından muzdarip durumdayız.Köşkün tabanından nem aldığı düşüncesi ile içine izolasyonlu beton döktük,üzerine izolasyon yapıp branda geçirdik.Hücreler patladığı için tüm hücreleri yeniledik.Direk ile köşk arası kabloları yeniledik.Ancak fazın birinde birazdaha fazla olmak üzere flexıble bağlantı noktalarında oksitlenme ve hücre içerisinde gaz kokusu oluşmakta.Ekli resimlerde durum görülüyor.Neden olabileceği konusunda değerli fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.Selam ve dua ile..
Bu arada köşkün bulunduğu yerde rakım 60mt

Aleyküm Selâm
köşkün bulunduğu yerde rakım 60mt etkisi
https://www.havaforum.com/nem-nedir-nem-ve-sicaklik-iliskisi/

https://www.emo.org.tr/ekler/ecd23f9e9034c96_ek.pdf
https://www.emo.org.tr/ekler/c4ad4c256f18fb9_ek.pdf?dergi=645
https://www.elektrikport.com/makale-detay/trafolardaki-nem-nasil-giderilir/18607#ad-image-0

https://www.elektriktesisatportali.com/trafo-merkezlerinde-nem-etkisi-yazi-dizisi-1.html
https://www.elektriktesisatportali.com/trafo-merkezlerinde-nem-etkisi-yazi-dizisi-2.html
https://www.elektriktesisatportali.com/trafo-merkezlerinde-nem-etkisi-yazi-dizisi-3.html
https://www.elektriktesisatportali.com/trafo-merkezlerinde-nem-etkisi-yazi-dizisi-4.html
https://www.elektriktesisatportali.com/trafo-merkezlerinde-nem-etkisi-yazi-dizisi-5.html
https://www.elektriktesisatportali.com/trafo-merkezlerinde-nem-etkisi-yazi-dizisi-6.html

ölçüm cihazı nem ve sıcaklık !!!
nem spreyi , nem alıcı cihaz ?

kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 