Merhaba değerli ustalarım kompanzasyon konusunda pek tecrübem olmadığından bir rica üzerine yardımınıza ihtiyaç duydum
250 KVA trafo için hangi malzemeden ne kadar kullanılmalı? Kaç kademe ve mevcut proje varmi işletme de enjeksiyon makineleri kullanılacak şimdiden teşekkür ederim
 
Tesiste nelerin çalışacağına bağlı olarak önce cosfi değerini saptamanız lazım. Tahmini de olabilir, Endüktif yüklerin üzerindeki etiketlere bakılarak da yapılabilir. Motorlarda 0.80 civarı oluyor genelde. Ama kapasitif yükleriniz de olacaktır. En sağlıklısı Cosfi metre ile tesisteki Cosfi değerini saptamak olacaktır. Buna göre örnekle 0,80 diyelim cosfi için. Önce aktif gücü bulup sonra Reaktifi buluruz. Bulduğumuz sonuç olması gereken kompanzasyonun da gücünü verir.

P=250x0,80
P=200kW

Q = √ S² - P²
Q= √62500-45156
Q=√22500
Q=150kVAR

150 kVAR bir kompanzasyon yeterli olacaktır.

Bunun haricinde 7,5 kVAR'lık bir sabit kademe de koymanız gerekir.
 
Tesiste nelerin çalışacağına bağlı olarak önce cosfi değerini saptamanız lazım. Tahmini de olabilir, Endüktif yüklerin üzerindeki etiketlere bakılarak da yapılabilir. Motorlarda 0.80 civarı oluyor genelde. Ama kapasitif yükleriniz de olacaktır. En sağlıklısı Cosfi metre ile tesisteki Cosfi değerini saptamak olacaktır. Buna göre örnekle 0,80 diyelim cosfi için. Önce aktif gücü bulup sonra Reaktifi buluruz. Bulduğumuz sonuç olması gereken kompanzasyonun da gücünü verir.

P=250x0,80
P=200kW

Q = √ S² - P²
Q= √62500-45156
Q=√22500
Q=150kVAR

150 kVAR bir kompanzasyon yeterli olacaktır.

Bunun haricinde 7,5 kVAR'lık bir sabit kademe de koymanız gerekir.
ilgi ve alakanız için teşekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
133,413
Mesajlar
971,327
Kullanıcılar
459,383
Son üye
tuncay86
Geri
Üst