[TABLE="width: 320"]
[TR]
[TD="class: xl22, width: 128, colspan: 2"]50 kVA
[/TD]
[TD="width: 64"][/TD]
[TD="class: xl22, width: 128, colspan: 2"]250kVA[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl25"]Gücü[/TD]
[TD="class: xl28"]Tipi[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl25"]Gücü[/TD]
[TD="class: xl28"]Tipi[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]10 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]80 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]7,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]40 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]5 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]20 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]2,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]10 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]1,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]5 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]2,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Trifaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]0,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]1,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]0,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]1,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]0,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]1,5kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl24"]1 kVAr[/TD]
[TD="class: xl27"]Monofaze[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl25"]TOPLAM:
[/TD]
[TD="class: xl26"]32 kVAR[/TD]
[TD][/TD]
[TD="class: xl25"]TOPLAM:[/TD]
[TD="class: xl26"]165kVAr[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Yük durumunuz dengesiz ise kompanzasyon sisteminizde monofaze kondansatörler olması durumunda uygun kompanzasyon yapabilirsiniz. Ama yüklerin devreye girip çıma süresi çok kısa bir zaman aralığında değişiyor ise sistemi bu şekilde deneyip, sonuç alnamazsa reaktör sürebilen rölelerden takılmalı.
Yukarıda her iki trafo gücüne göre (toplamda olması gereken asgari kondansatör gücü için) birer alternatif sundum. Kademe güçlerinin çeşitliliğini burada görebilir, sisteminizi gözden geçirebilirsiniz. Monofaze kademe sayısını 3'e düşürüp, trifaze kondansatörleri çeşitlendirebilirsiniz (80kVAr'lık tek kademe yerine iki adet 40 kVAR'lık iki kademe gibi...)
Bu işte unutulmaması gereken en önemli özellik: İşletmedeki güç akışını iyi analiz etmektir. Yoksa kademe güçlerini değiştirmekle, deneme yanılma yöntemleriyle vakit kaybını çoğaltırsınız.
(NOT: Büyük güçlü kademeleri tek kontaktörle devreye almak yerine, gruplara ayırıp her bir grubun beslemesini rölenin bir çıkışına bağlayın. Örnekteki 80 kVAR'lık kademeyi 2 adet 40kVAr veya 4 adet 20kVARlık gruplarla oluşturabilirsiniz.)