25 metreye 1.5mm² kablo ile 2kw verilirmi ?

WattMan

Üye
Katılım
26 Eki 2019
Mesajlar
167
Puanları
1
Yaş
45
Garajıma evimden kablo çekerek elektrik alıcam, elimde 1.5mm kesitli saç teli gibi birbirine sarılı kablo var , bununla 25metreye maksimum 2kw akım verebilirmiyim, elimdeki kabloyu değerlendirmek istiyorum .

Voltaj 220volt
Garaja vereceğim maksimum Güç 2000w
Garaj uzaklığı 25metre

kablom aşağıdaki resimde gösterilenin aynısı

Screenshot_20210609-232131_Chrome.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Garajıma evimden kablo çekerek elektrik alıcam, elimde 1.5mm kesitli saç teli gibi birbirine sarılı kablo var , bununla 25metreye maksimum 2kw akım verebilirmiyim, elimdeki kabloyu değerlendirmek istiyorum .

Voltaj 220volt
Garaja vereceğim maksimum Güç 2000w
Garaj uzaklığı 25metre

kablom aşağıdaki resimde gösterilenin aynısı

Ekli dosyayı görüntüle 75165
Kablonu sakla kalsın ileride lazım olur ama bu iş için değil.2.5 mm kullanmalısınız.
 
Kablonu sakla kalsın ileride lazım olur ama bu iş için değil.2.5 mm kullanmalısınız.
Peki 1.5mm kablo maksimum 25 metrede kaç watt gücü sağlıklı taşır, çoğunlukla aydinlatmada kullanicam arada bir 2kw süpürge calistiricam, elimde 1.5mm kablodan 100metre var olmadı bu kabloyu paralel bağlarım mantıken 3mm olur ve kablo mermere temeslı olucak sıcak ortam olmayacak
 
Peki 1.5mm kablo maksimum 25 metrede kaç watt gücü sağlıklı taşır, çoğunlukla aydinlatmada kullanicam arada bir 2kw süpürge calistiricam, elimde 1.5mm kablodan 100metre var olmadı bu kabloyu paralel bağlarım mantıken 3mm olur ve kablo mermere temeslı olucak sıcak ortam olmayacak
Kaç watt taşır demeyelim ona.genelde kablo kesitleri akım yönünden degerlendirilir..1.5 mm kablo 2 kW yük için yeterlidir fakat uzun süre çalışmada ısınma yapar sigorta değeri de yüksek secilmisse yangına sebebiyet verir..arada çalıştıracaksiniz sorun olmaz..uzun süreli çalıştıracaksiniz paralel yapıp kullanmaniz daha güvenli olacaktir
 
Böyle değil de, gerilim düşümünden bahsetsek?
Gerilim düşümü ne olmalı standart olarak?
Buna göre hesap edilirse daha doğru
bir çözüm sunulabilir.

Zira %2.69 gerilim düşümü, 1.5mm2 ve 25m
için uygun görülüyor.
 
Gerilim düşümü yönetmeliğe göre kurtarmaz akım kontrolü açısından 1,5mm2 kablo sınıra yakın değerlerde. Hatta hangi prizden enerji alındığı belli değil o noktaya kadar da gerilim düşümü hesabı yapıldığı ve bunun yeni hesapta değerlendirilmesi gerektiğı unutulmamalı. (%e<1,5 olmalı) Kablo mesafesi uzadıkça empedans artar kısadevre akimi düşer buda risktir. Ayrica ttr yani nymhy kabllo kırılgandıır bağlantı noktalarında damarlar ezilir, bu noktalarda seri arktan yangına sebebiyet verebilir.
Metresinde 6tl fark için riske girilmez.
 
Son düzenleme:
Böyle değil de, gerilim düşümünden bahsetsek?
Gerilim düşümü ne olmalı standart olarak?
Buna göre hesap edilirse daha doğru
bir çözüm sunulabilir.

Zira %2.69 gerilim düşümü, 1.5mm2 ve 25m
için uygun görülüyor.
25 mrterede gerilim düşümü hesabı yapılmaz ustam
 