25 kVA trafo aşırı ısınıyor, sebebi?

Katılım
17 Ara 2008
Mesajlar
20
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,
Trafo bilgileri şöyle:
400/230 V
25kVA
üçgen-yıldız bağlı
Şebeke gerilimi 395V
giriş akımı 25-30A arası
çıkış akımı 40-46A arası (çıkışta 230 V trifaze motorlar var)
kablo kesitleri uygun,

1 adet trafo yandı, yenisini taktık, şimdi de aşırı ısınıyor, böyle devam ederse yine yanacak.
Sizce sebebi ne olabilir?
Yorumlarınzı bekliyorum.
Not: Sekonder tarafta nötr ucu boşta hiçbiryere bağlanmamış, sadece gövde topraklı, bunun etkisi olurmu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Trafonun nominal akımı 36 amperdir,yani her fazından en fazla 36 amper çekebilirsiniz kısa süreli olarak %110 yüklenebileceğinide varsayarsak eder 39 amper siz çıkış akımlarının 40-46 amper civarı olduğunu yazmışsınız eğer ölçümünüz doğruysa trafonuz aşırı yükleniyor demektir.

Bu şekilde çalışttırmaya devam ederseniz muhtemelen trafonuz yanacaktır verdiğiz değerlere göre 30-35 KVA yük var trafonuzda 3 fazlı motorların kalkış akımlarınıda hesaba katarsanız trafo gücünüzü 50 KVA yükseltmeniz lazım
 
Maximum sekonder akımı : 25000 / (kök3 x 230) = 62,8A dir.
46A çekildiğine göre yaklaşık %75yükle çalışıyor. Yani aşırı yüklenme söz konusu değil.

Yıldız noktasını neden topraklamadınız? Eğer fazlardan eşit akım çekilmiyorsa ve yıldız noktası topraklanmamış ise uzun vadede trafoda sıkıntı çıkması normal. Yıldız noktasının topraklanmamasının sebebi nedir?
 
mrb emodiyatör ün dedigi gibi fazla yüklenme var nominal akımı yaklaşık 36A dir
 

mrb emodiyatör ün dedigi gibi fazla yüklenme var nominal akımı yaklaşık 36A dir

Bu 36A değerini nereden buluyorsunuz anlamadım. Akım hesabını bir önceki mesajımda yaptım, lütfen biraz dikkat.
 
Evet arkadaşlar yanlış hesaplıyorsunuz. ali4592518 arkadaşın dediği doğrudur.
siz herhalde şöyle hesaplamışsınız:
I=25000/(400*1,732)=36A.
halbuki çıkış akımını hesaplamak için sekonder voltajını kullanmak lazım. yani;
I=25000/(230*1,732)=62,75A.
 

Akım=GörünürGüç/ÇalışmaGerilimi/KareKök3 tür.

Buna göre

I=25000/400/1,73
=36 Amperdir.
 
Bu 36A değerini nereden buluyorsunuz anlamadım. Akım hesabını bir önceki mesajımda yaptım, lütfen biraz dikkat.





Sn.ali4592518 ve Sn.7adet7 sizin hesabınız yanlış inanmazsanız gidip 25 KVA trafo etiket değerleriyle karşılaştırısınız yada kabaca şöyle hesaplarsınız

36x1.73x380 = 23.6 KVA eder trafo gücü 25000 VA(25KVA) oldğuna göre trafo kayıplarını düşerseseniz 23.6 KVA kalır bu gücünde maximum akımı 36 amperdir.

Ayrıca bende sizin 62 amper değerini nasıl bulduğunuzu merak ettim lütfen açıklarmısınız
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar lütfen ama. Sekonder gerilim 230V denmiş, 380V değil.
380V giriş,230V çıkış olan bir trafonun sekonder akımını bulurken gerilimi 230V alacaksınız. Neden 380V,400V felan alıyorsunuz. V=IR ye geri dönmeyelim şimdi

Sn Emodiyator; Etiketine bakın dediğiniz trafo muhtemelen YG / Ag trafodur. Ama bu trafo 0,4kV/0,23kV.
 



eğer trafo giriş çıkış gerilimi 400/230 ise dediğiniz doğru ben trafoyu normal OG/AG çıkışlı zannettim kusura bakmayın
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…