Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
 
Katılım
14 Mar 2010
Mesajlar
5
Beğeniler
1
Puanları
3
Yaş
28
#2
Arkadaşlar merhaba,
24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
Tabii ki çıkartır hatta zamanla yakarsın. Bir kere vana dc de çalışmaya elverişli değil
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,057
Beğeniler
3,043
Puanları
1,859
Yaş
69
Konum
Denizli
#3
24 DC voltaj ile role kere çektirip, bunların kontakları dan 24 v. Aç geçirin.
 