    24VAC oransal vana motorunu 24VDC PLCnin 0-10V çıkışı ile sürdüğümde sistem düzgün çalışıyor gibi görünüyor. Fakat bu şekilde vana motorunu sürdüğümde 24VAC Nötr ve 24VDC (-) çakışıyor. Bu çakışma bir sorun çıkartır mı? Ya da bunu ayırmanın bir yolu var mıdır?
     
  2. yusufben

    yusufben Üye

    Katılım:
    14 Mart 2010
    Mesajlar:
    5
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Tabii ki çıkartır hatta zamanla yakarsın. Bir kere vana dc de çalışmaya elverişli değil
     
  3. zeybek

    zeybek Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    8 Şubat 2007
    Mesajlar:
    2.993
    Beğenilen Mesajları:
    2.917
    Ödül Puanları:
    1.559
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Emekli
    Bulunduğu Yer:
    Denizli
    24 DC voltaj ile role kere çektirip, bunların kontakları dan 24 v. Aç geçirin.
     